hi leute,
habe in der suche nichts wirklich aussagekräftiges gefunden, falls ich was übersehen habe sag ich schon mal sorry.
habe hier 16x "5m led rgb 5050 smd 60led/m 12V 1,2a/m" liegen die ich verbauen will.

würde gerne immer jeweils 10m mit einem 12a controller inklusive fb und netzteil verlegen.
nach meinen berechnungen bräuchte ich ja dann ein netzteil/trafo von mindestens 144w/12a/12v richtig?

das problem ist jetzt das ich komplett überfordert bin auf der suche nach dem passendem netzteil/trafo
finde im inet preise zwischen 15 und 200 euro je einheit???
auf was muss ich achten oder schauen?
es muss gleichstrom haben? richtig?

sehe irgendwie nicht ein für 8 trafos hunderte von euros zu zahlen oder bleibt mir keine andere wahl?

was ist mit diesem trafo? geht der für meine bänder?
http://www.elv.de/heitronic-50-150-w-el ... -v-ac.html
Heitronic 50-150-W Elektronischer Transformator, dimmbar, 12 V AC
14,95 Euro
Typ: Konstantspannung
Abmessungen (B x H x T): 160 x 46 x 33 mm
Prüfzeichen: MM, CE
Ausgangsspannung(en): 12 V AC
IP-Schutzart: IP20
Mindestleistung: 50 W
Max. Leistung: 150 W
Gewicht: 204 g
Überlastschutz: Ja
Kurzschluss-Schutz: Ja
Überhitzungsschutz: Ja
Eingangsspannung: 230 V AC
Dimmbar: Ja, Phasenabschnitt
Schutzklasse: II
Wirkungsgrad: >90 %
Material: Kunststoff, Metall

schonmal vielen dank für euere hilfe
Benutzeravatar
Achim H
Star-Admin
Star-Admin
Beiträge: 13067
Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
Wohnort: Herdecke (NRW)
Kontaktdaten:

Mo, 30.12.13, 00:21

würde gerne immer jeweils 10m mit einem 12a controller inklusive fb und netzteil verlegen.
nach meinen berechnungen bräuchte ich ja dann ein netzteil/trafo von mindestens 144w/12a/12v richtig?
Richtig.
144 Watt sind allerdings zu wenig.
Die angehängte Last hat schon eine Leistungsaufnahme von 144 Watt. Wieviel der Controller benötigt, ist nicht bekannt.
Da sollten nochmals 10% oder mehr drauf gerechnet werden.
144W + 10% = 158,4 --> aufgerundet 160 Watt.
es muss gleichstrom haben? richtig?
Richtig.
was ist mit diesem trafo? geht der für meine bänder?
Nicht geeignet. Dieser liefert 12V AC*

* AC = alternating current = Wechselstrom,
DC = direct current = Gleichstrom.

Geeignete Netzgeräte:
Meanwell SP-200-12 (12V, max. 16,7A = max. 200 Watt)

Besser geeignet (hat eine um 12,5% höhere Effizienz, kostet aber auch rund 20 EUR mehr):
Meanwell HLG-185H-12A (12V, max. 13A = max. 156 Watt)

Preise bei Elpro sind Netto. Da kommen noch 19% MwSt. + Versandkosten drauf.